hello les enfants
à cette question on sera tenté de me dire "appel un electricien"
m'enfin je me permet quand meme
hier retour de vacances
je rallume les fusibles aprés 10 heure de route
cool ca marche
aprés 20 minutes de surf sur le web
PAF
les plombs ont sauté
alors recherche de panne
je teste tout les fusibles les un aprés les autres (c'est le divisionnaire qui a sauté, pas encore de terre ici)
donc le bon point c'est que l'electricité que j'ai refaite (a savoir cuisine complete et prise de courant dans toute la maison) sont bon
la mauvaise c'est que le fusible qui lache ce sont les lampes, c'est donc l'ancien circuit d'electricité de l'etage chez moi
les prises ont été condamné (j'ai coupé le bout, scotché et platré)
et donc verification des lampes
on en trouve une qui semble etre fautive
on la vire
ca tient :-)=
on bois une biere (1heure environ)
PAF ca repete!!!
on revire tout les ampoules de la maison
OUF ca tient
je remet des lampes dans le salon
on rebois une biere (20 minutes)
paf ca pete >:D
et on retente des trucs
boum ca tient :-X
je me barre en soirée
au bout de deux heures texto de ma femme
ca a laché >:D
alors bon, vu que j'avais refait tout le systeme electrique le bon coté c'est que tout ce que j'ai fait tiens
par contre pour les lampes c'est le circuit d'origine qui passe dans le plafond, acces difficile
et surtout c'est pas une panne franche, c'est alzatoire :(
alors si quelqu'un a une idée je suis preneur
actuellement j'ai viré tout les plafonniers en metal qui aurait pu faire court circuit
ou ceux dont les fils était douteux
demain j'appellerais un gars mais je sens la réponse : bah faut tout refaire mon bon monsieur :'(
c'est des fusibles a l'ancienne ou automatique ?
c'est des fils blindage caoutchouc ou tissus ?
il n'y a plus rien sur le circuit incriminé ?
quelle est l'ampérage de la ligne ?
Si ca ne lâche pas tout de suite,c'est que ton circuit consomme plus que ce qu'admet ton fusible
Tu as mis quel fusible pour ton éclairage?
Autre question,tu as quoi comme type de lampe d'éclairage sur ton circuit?
hello
alors les disjoncteur sont récent (changé l'année derniere)
c'est pas du fusible
faut ajouter à ca que ca marchais depuis 1 ans ;)
les ampoules sont pas vraiment incriminé
vu que je les ait toutes virés sur la ligne
(sinon je de basse tension/economie d'energie en temps normal)
les fils... c'est de la merde
fil tissus
vu que j'avais pas d'acces toit, j'ai laissé ca pour les light uniquement
Salut,
Et puisque tu parles de fil avec isolant en tissu, et de non accès au toit, ces fils se trouvent-ils seulement à l'étage, proche de la toiture ?
Avec le temps de merde qu'on a eu ce week-end, ta toiture n'aurait-elle pas une petite infiltration quelque part, et l'humidité aidant, ça disjoncte aléatoirement selon la quantité de flotte que la gaine des câble "boit".
Ce n'est qu'une pure hypothèse de ma part.
Il existe des petits appareils qui peuvent mesurer l'humidité dans un mur/plafond (les assureurs ont ça quand ils évaluent un dégât des eaux).
A+
de toute façon, les fils en tissus finisse par partir en morceau, faissent des court circuit, j'ai bien peur que sa soit la cause du problème
Citation de: Little_Rabbit le Lundi 04 Novembre 2013, 12:19:48 PM
Salut,
Et puisque tu parles de fil avec isolant en tissu, et de non accès au toit, ces fils se trouvent-ils seulement à l'étage, proche de la toiture ?
Avec le temps de merde qu'on a eu ce week-end, ta toiture n'aurait-elle pas une petite infiltration quelque part, et l'humidité aidant, ça disjoncte aléatoirement selon la quantité de flotte que la gaine des câble "boit".
Ce n'est qu'une pure hypothèse de ma part.
Il existe des petits appareils qui peuvent mesurer l'humidité dans un mur/plafond (les assureurs ont ça quand ils évaluent un dégât des eaux).
A+
c'est possible
et je crois savoir ou en plus :(
m'enfin dans mon malheur ca me permettra de me sortir les doigts pour refaire le cablage dans le toit
je devais faire l'isolant de toute facon :-)=
Il va falloir refaire l'installation. Si un jour tu revends ta maison le diagnostique technique qui est obligatoire stipulera la vétusté de ton circuit électrique et les risques liés d'incendie. De même si l'installation prend feu ton assurance te couvrira partiellement voir pas du tout.
Citation de: FredoLaPower le Lundi 04 Novembre 2013, 15:16:16 PM
Il va falloir refaire l'installation. Si un jour tu revends ta maison le diagnostique technique qui est obligatoire stipulera la vétusté de ton circuit électrique et les risques liés d'incendie. De même si l'installation prend feu ton assurance te couvrira partiellement voir pas du tout.
l'installation doit être au normes de l'époque de la construction
concrètement j'aurais pu laisser mes fusibles ceramiques et mes cables tissus
aucune mention de possibilité d'incendie dans le diagnostique ni même de sa vetusté,
uniquement les trucs vraiment gore (triplette découpé et plugger dans le mur sans prise ou cable qui dépasse mais rien sur les fils tissus)
j'ai acheté y'a pas longtemps donc je me suis bien renseigné sur les risques electriques ;)
de toute facon si l'assurance veux pas te rembourser, elle trouvera toujours le moyen de t'entuber
yop
donc j'ai une grosse partie de l'install qui est inacessible (great)
reste a tatonner au multimetre pour trouver un point qui ferait court circuit :-[
ca va être folklo
est ce que ca peux venir des interupteurs egalement?
meme les cache boite de derivation sont en métal :-\