Bonjour les gens
j ai besoin d un petit conseil ou juste vérification
je suis en train de recâbler une borne , et j avoue que je suis complétement nul en électricité ... j ai honte ...
pouvez vous me dire si mon montage est bon ou pas
(http://image.noelshack.com/minis/2018/38/7/1537692564-copie-0-20180923-103613.png) (http://www.noelshack.com/2018-38-7-1537692564-copie-0-20180923-103613.jpg)(https://image.noelshack.com/minis/2018/38/7/1537692565-copie-0-20180923-103746.png) (https://www.noelshack.com/2018-38-7-1537692565-copie-0-20180923-103746.jpg)(https://image.noelshack.com/minis/2018/38/7/1537692564-copie-0-20180923-103755-0.png) (https://www.noelshack.com/2018-38-7-1537692564-copie-0-20180923-103755-0.jpg)
Salut,
Ça semble correct. Tu as un multimètre ? Si oui vérifié bien que tu n'as plus la continuité sur la phase et le neutre lorsque tu est sur la position éteinte de l'interrupteur.
Pour moi cela me parait correct aussi.
Question le câble gris qui repart va sur quoi?
le cable gris repart vers l alimentation arcade ou vers une triplette si je change l intérieur pour un pc sous hyperspin
en tout cas merci je vais tester ma continuité pour etre sur
merci encore c est gentil d avoir pris le temps de regarder
Le branchement a l'air bon.
Phase->fusible->interrupteur
Neutre->fusible->interrupteur
Puis départ phase, neutre et la masse qui part directement de la prise murale.
Tu as bien vérifié la présence et la continuité de tes fusibles ?